发表于 2013-1-2 23:20:55 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 abc446707017 于 2013-1-7 20:45 编辑

家在农村,电脑老重启,怀疑是农村电网的关系,于是买了山特500w的ups,从ups接出的插排上插显示器和主机,但是电脑依然重启,ups不是应该起电池的作用吗?怎么加了跟没加一样啊?有懂的说说。、

1013年1月7号补充下我电脑配置信息:
CPU:  AMD Athlon 64 X2 5200+(65纳米/盒)

内存:威刚VDATA 2GB DDR2 800(万紫千红)

电源:航嘉冷静王钻石版2.31版(额定输出300w)

主板: 技嘉GA-MA780GM-S2HP

硬盘:500G串口硬盘,希捷7200.11 32M(串口/盒)  和120G希捷并口硬盘
显示器:AOC IF23
显卡:蓝宝石HD5670至尊版
爱国者机箱
这样功率是不是超过电源的300w功率?我把主机和显示器一起接在ups上,是不是超过ups的500w功率了?所以ups根本就没切换到电池?
TZW
发表于 2013-1-2 23:26:12 来自手机 | 显示全部楼层
有的ups带蓄电功能.有的只有稳压功能.还有你主机电源怎样?
随便注册
发表于 2013-1-2 23:35:30 | 显示全部楼层
ups分在线式和后备式,你要想让ups起稳压作用得用在线式,市电先充进蓄电池,再转成交流电出来,这种贵,寿命也短,好处是输出电源质量好。后备式平常还是市电直供,断电时才切换到电池。
小楼一夜听风雨
发表于 2013-1-3 07:48:56 | 显示全部楼层
不经常停电还是换个稳压器比较好。
BitDefender
发表于 2013-1-3 09:30:55 | 显示全部楼层
电源不能适应低压110v工作范围那还是换个电源先
abc446707017
 楼主| 发表于 2013-1-3 10:45:06 来自手机 | 显示全部楼层
我这是山特cstk  ups mt500  电池备用时间是主机加15显示器能支持3到20分钟。有时候ups能变成红灯亮,伴随滴滴响,我觉得这是切换成电池了,可大部分时候直接主机滴的一声,电脑重启了。
abc446707017
 楼主| 发表于 2013-1-3 10:46:47 来自手机 | 显示全部楼层
TZW 发表于 2013-1-2 23:26  有的ups带蓄电功能.有的只有稳压功能.还有你主机电源怎样?

我的ups应该是带蓄电功能,山特mt500。
abc446707017
 楼主| 发表于 2013-1-3 10:47:33 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 abc446707017 于 2013-1-3 10:49 编辑
随便注册 发表于 2013-1-2 23:35 ups分在线式和后备式,你要想让ups起稳压作用得用在线式,市电先充进蓄电池,再转成交流电出来,这种贵,寿 ...
我的是后备式
abc446707017
 楼主| 发表于 2013-1-3 10:48:56 来自手机 | 显示全部楼层
小楼一夜听风雨 发表于 2013-1-3 07:48  不经常停电还是换个稳压器比较好。

曾用过冰箱上的稳压器,不怎么起作用。
abc446707017
 楼主| 发表于 2013-1-3 11:12:44 来自手机 | 显示全部楼层
今早晨开机cpu不转,开插排的时候只有键盘3个灯一闪就灭,电源问题?主板问题?