查看: 17135|回复: 9
收起左侧

[求助] 额定功率是输入功率还是输出功率???

[复制链接]
troika
发表于 2013-2-20 17:58:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如额定300W效率80%,究竟是最高输出300W输入375W(300/80%),还是最高输入300W输出240W(300*80%)???我记得是第一种,为什么很多人都认为是第二种?
reizhi
发表于 2013-2-20 18:03:28 | 显示全部楼层
我认为是后者
troika
 楼主| 发表于 2013-2-20 18:08:43 | 显示全部楼层
reizhi 发表于 2013-2-20 18:03
我认为是后者

找到帖子了,我是对的。
http://diybbs.zol.com.cn/32/231_315434.html

这个帖子里某人说的是错的。
http://bbs.kafan.cn/thread-1471297-1-1.html
八嘎雅鹿
发表于 2013-2-20 18:10:54 | 显示全部楼层
前者吧。。。。电源效率是指UPS的整机电能利用率,也就是UPS从外部吸收功率与向负载输出功率两者之的比值
kakeong8
发表于 2013-2-20 18:18:34 | 显示全部楼层
輸出功率
pocketboy
发表于 2013-2-20 18:30:27 | 显示全部楼层
前者对,后者错
easybeing
头像被屏蔽
发表于 2013-2-20 19:52:19 | 显示全部楼层
输出功率
淡雅的诙谐
发表于 2013-2-20 22:13:05 | 显示全部楼层
输出功率为使用功率为额定功率是对机器最好的,但是不能超过额定,说不定会冒烟
xianghui
发表于 2013-2-21 01:56:26 | 显示全部楼层
troika 发表于 2013-2-20 18:08
找到帖子了,我是对的。
http://diybbs.zol.com.cn/32/231_315434.html

你的理解有误,那里的60%意思是开关电源的负载功率在额定功率的40~60%效率最高,电压输出特性最好,风扇转速也可以控制到较低水平。
mich
发表于 2013-2-21 08:37:32 | 显示全部楼层
一般电源额定功率300W是指电源输出功率,电源效率80%则满负载时电源220v端输入功率375W,其中75W被电源消耗掉了。